Kompanzasyon

yukselmehmet55

MB Üyesi
Kayıt
18 Mart 2015
Mesajlar
2
Tepkiler
0
Yaş
37
Meslek
Çevre Mühendisi
Merhaba arkadaşlar, bu reaktif ve kapasitif ile ilgili bilgilerinizi paylaşabilir misiniz? Sorumlusu olduğum tesiste enerji üretimi yapıyoruz ancak üniteler devre dışı kalınca hem kapasitif hemde reaktif değerleri artıyor ve ceza yiyoruz bunu nasıl önleyebiliriz?
 

alpersoner

MB Üyesi
Kayıt
24 Nisan 2015
Mesajlar
16
Tepkiler
9
Yaş
40
Siz kompanzasyonda kondansatörleri zamanı gelince devreye almak için reaktif güç kontrol rölesi kullanıyormusunuz? Eğer kullanıyor iseniz ayarlarını düzgün yaptınız mı?
 
Konu sahibi
Konu sahibi
yukselmehmet55

yukselmehmet55

MB Üyesi
Kayıt
18 Mart 2015
Mesajlar
2
Tepkiler
0
Yaş
37
Meslek
Çevre Mühendisi
Kullanmıyorduk ancak şimdi kullanıyoruz bu ay sonu belli olacak işe yarayıp yaramadığı.
 

alpersoner

MB Üyesi
Kayıt
24 Nisan 2015
Mesajlar
16
Tepkiler
9
Yaş
40
Selamun Aleyküm. Kardeşim siz reaktif güç kontrol rölesinden indüktif ve kafasitif ayarlarını, akım ve gerilim trafosu oran ayarlarını düzgün yaptıysanız bir sıkıntı çıkmaması gerek. Umarım çıkmaz. İyi çalışmalar. Birde kafama takılan birşey var. Enerji üretimi yapıyoruz derken tam olarak ne işle meşgulsunuz? İşletmede ne gibi bir enerji üretimi yapılıyor.
 

Atakan Akbulut

Yetkili Kişi
Moderatör
Kayıt
28 Nisan 2016
Mesajlar
143
Tepkiler
43
Meslek
R&D Embedded Systems Software Engineer
Merhaba arkadaşlar, bu reaktif ve kapasitif ile ilgili bilgilerinizi paylaşabilir misiniz? Sorumlusu olduğum tesiste enerji üretimi yapıyoruz ancak üniteler devre dışı kalınca hem kapasitif hemde reaktif değerleri artıyor ve ceza yiyoruz bunu nasıl önleyebiliriz?
Merhaba
Bahsettiğiniz olay kompanzasyon sorunu . Sisteminizde Kompanzasyon panosu bulunuyorsa Kondansatörlerin test edilmesini tafsiye ederim. Sisteminizde büyük ihtimal endüktif reaktans kullanan Asenkron motor Trafo vb elemanlar mevcut. Bunu dengelenmek için Kompanzasyon yapılmış. Ünitelerinizi kapatınca Kondansatörler Kapasitif reaktans sağlayarak sistemde aşırı kompanze durumunu oluşturmakta. Endüktif reaktans ve Kapasitif reaktans birbirini dengelemektedir. Bunlardan birisi devre dışı kalırsa Elektriği hem siz hemde komşu yerler verimli olarak kullanılmaz. İletim hatlarında Aşırı yük biner.
Bunu Devreleri kapatınca kompanzasyon kondansatörlerini devre dışı bırakarak sağlayabilirsiniz.

Ayrıca kompanzasyonla ilgili yazımdanda bilgi edinebilirsiniz.
https://www.muhendisbeyinler.net/forum/konu/aktif-guc-reaktif-guc-ve-kompanzasyon-kavrami.1014/
 