Arkadaşlar merhaba,
Bir dizel motorundan su eşanjörün içine 400 derece sıcaklıkta giriyor. Soğutucu serpantin vasıtasıyla su eşanjörün içinde dolaşıp 200 derece sıcaklıkta dışarı çıkacak.(Su dolaşan yerin dışında da hava olacak. Tüm bunlar eşanjörün içinde olacak. Su dolaşan yer saclarla çevrili. Hava dolaşan yerler de saclarla çevrili.)
Benim elimde şu veriler var:
-Serpantin sayısı: 10
-Serpantin çapı: 35 mm
-Serpantin uzunluğu:98,5 mm
Serpantin kalınlığı:0,5 mm
-Serpantinler arası mesafe:5 mm
-Serpantinin boru iç capı: 10 mm
-Serpantinin boru dış capı: 14 mm
-Suyun dolaştığı hacim: 1,8 litre(Boruların içi dahil
Dizel motorun modelini biliyorum. Devirdaim pompası ile ilgili elimde şu an veri yok.
Suyun debisi=?
Suyun hızı=?
Basınç= 2 bar diyebiliriz.
Buna göre;
Serpantin sayısı ve boyutları, bu giriş-çıkış sıcaklığına uygun mudur?(Uygun değilse kaç serpantin kullanılacak? Boyutlar nasıl olmalıdır? Bunun hesabı nasıl yapılır?
Bir dizel motorundan su eşanjörün içine 400 derece sıcaklıkta giriyor. Soğutucu serpantin vasıtasıyla su eşanjörün içinde dolaşıp 200 derece sıcaklıkta dışarı çıkacak.(Su dolaşan yerin dışında da hava olacak. Tüm bunlar eşanjörün içinde olacak. Su dolaşan yer saclarla çevrili. Hava dolaşan yerler de saclarla çevrili.)
Benim elimde şu veriler var:
-Serpantin sayısı: 10
-Serpantin çapı: 35 mm
-Serpantin uzunluğu:98,5 mm
Serpantin kalınlığı:0,5 mm
-Serpantinler arası mesafe:5 mm
-Serpantinin boru iç capı: 10 mm
-Serpantinin boru dış capı: 14 mm
-Suyun dolaştığı hacim: 1,8 litre(Boruların içi dahil
Dizel motorun modelini biliyorum. Devirdaim pompası ile ilgili elimde şu an veri yok.
Suyun debisi=?
Suyun hızı=?
Basınç= 2 bar diyebiliriz.
Buna göre;
Serpantin sayısı ve boyutları, bu giriş-çıkış sıcaklığına uygun mudur?(Uygun değilse kaç serpantin kullanılacak? Boyutlar nasıl olmalıdır? Bunun hesabı nasıl yapılır?
Son düzenleme: