İkinci nükleer santralimizin kurulmasına yönelik, 3 Mayıs 2013’te Japonya ile Sinop’ta nükleer santral kurulmasına ilişkin hükümetlerarası anlaşma imzalamış olup, Anlaşma’nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun TBMM’de onaylandı ve resmi gazetede yayımlandı. Bundan sonraki süreçte, proje şirketi kurulacak ve Türk tarafı ile proje şirketi arasında Evsahibi Ülke Anlaşması imzalanacaktır.
Sinop nükleer santralinin ilk ünitesinin 2023 yılında, ikinci ünitenin 2024 yılında, üçüncü ünitenin 2027, dördüncü ünitenin 2028 yılında işletmeye alınması hedeflenmektedir.
Akkuyu ve Sinop ile birlikte ülkemizde 8 nükleer reaktör inşa edilmiş olacaktır.
Nükleer santraller sadece elektrik üretim tesisi olmayıp istihdam, insan kaynakları, teknoloji bilgi birikiminin artırılmasının yanı sıra sıkı güvenlik standartlarına göre çalışma kültürünün artırılmasında da önemli katkılar sunmaktadır.
Akkuyu ve Sinop nükleer santral projelerinin inşaatının en yoğun olduğu zamanlarda toplam 20.000 kişi, işletme döneminde 7.000 kişi çalışacaktır. Nükleer santral projelerimizde, nükleer standartlara uygun üretim yapabilecek firmalarımız da yer alacaktır. Ancak bu firmalarımız nükleer standartlara uygun üretim yapması zorunludur.
Sinop Nükleer Santrali ATMEA1 Teknik Özellikler
[TBODY]
[/TBODY]
Atmea 1 reaktörü Japon Mitsubishi Heavy Industry (APWR, Advaced Pressurized Water Reactor) ve Fransız AREVA (EPR, European Pressurized Reactor) firmalarının ortak yapımı 3+ Nesil Basınçlı Su Reaktörüdür (PWR).
Mitsubishi ve Areva 120 den fazla nükleer reaktör inşaat tecrübesine sahiptir. 4 nükleer reaktörün inşaatı sürmektedir. (ABD, İngiltere ve Japonya)
Amerika, Fransa ve Japonya Nükleer Düzenleme Kurumlarının yeterlilik şartlarını sağlamaktadır. Kanada nükleer düzenleme kurumuna Şubat 2011 de başvuru yapılmıştır.
Güvenlik
Koruma kabı Çelik üzerine Sıkıştırılmış Betonun bulunduğu bir yapıdadır. (Pre-stressed Concrete Vessel (PCCV)). Dayanıklılığı, iki taraflı olarak kırılmış soğutucu su hattı kazası, ana buhar hattı kaybı kazası gibi en kötü senaryolar düşünülerek tasarlanmıştır.
Bir kaza durumunda reaktör kalbinin zarar görmesi (erimesi, delinmesi vs.) ve radyoaktif salımın olma olasılığı 2. Nesil reaktörlerden 10 kat daha düşüktür.
Sel baskınlarına, depreme ve uçak çarpmalarına karşı tasarlanmıştır. Standart olarak 0.3 g sarsıntılara göre tasarlanmış olup üst seviyeler göre revize edilebilmektedir.
Koruma Kabı uzun dönem bütünlüğünü koruması için kor tutucu (core catcher) ve pasif hidrojen boşaltımı sistemiyle sağlanmaktadır.
Reaktör kalbi daha az atık çıkarılması ve maksimum termal verim sağlanmasına yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle 2.nesil reaktörlere göre aynı miktarda kurulu güce karşılık %15 daha az atık çıkmaktadır.
2. Nesil reaktörlere göre %10 daha fazla yakıt yakma sağlamakta, dolayısıyla bir o kadar işletme maliyetinde azalma sağlanmaktadır. Son sistem buhar türbini ve ısı eşanjörleri (economizer ile birlikte) bulunmaktadır.
Çalışır durumdayken bakım ve tamiri yapılabilmektedir. (Yedek güvenlik sistemleri hattı sayesinde). Bu durum işletme sırasında girilebilen ve girilemeye“iki-oda” yaklaşımıyla yapılmıştır. İşletme anında girilebilen yerler yeşil olarak gösterilmektedir.
12 ay ile 24 ay arasında esnek bir yakıt çevrimi süresi vardır. Bu durum daha ekonomik işletilmesini sağlamaktadır. 100% olarak karışık oksit yakıt kullanabilmektedir.
Dakikada %3’lük güç değişimi yapabilmektedir. %100 güç durumunda 3 adet güvenlik sistemleri hattı (train) mevcuttur. Sistemi desteklemek için 1 adet yedek güvenlik sistemleri hattı mevcuttur. Bu sistem Reaktör bakım ve onarımlarında açılmaktadır.
Ani olarak %100 güce dönebilme yeterliliği vardır.
Daha gelişmiş bir dijital gözlem ve kontrol (I&C) ve otomasyon sistemleri mevcuttur.
Kaynak:nukleerakademi.org/nukleer-santral-projeleri/sinop-projesi/
Sinop nükleer santralinin ilk ünitesinin 2023 yılında, ikinci ünitenin 2024 yılında, üçüncü ünitenin 2027, dördüncü ünitenin 2028 yılında işletmeye alınması hedeflenmektedir.
Akkuyu ve Sinop ile birlikte ülkemizde 8 nükleer reaktör inşa edilmiş olacaktır.
Nükleer santraller sadece elektrik üretim tesisi olmayıp istihdam, insan kaynakları, teknoloji bilgi birikiminin artırılmasının yanı sıra sıkı güvenlik standartlarına göre çalışma kültürünün artırılmasında da önemli katkılar sunmaktadır.
Akkuyu ve Sinop nükleer santral projelerinin inşaatının en yoğun olduğu zamanlarda toplam 20.000 kişi, işletme döneminde 7.000 kişi çalışacaktır. Nükleer santral projelerimizde, nükleer standartlara uygun üretim yapabilecek firmalarımız da yer alacaktır. Ancak bu firmalarımız nükleer standartlara uygun üretim yapması zorunludur.
Sinop Nükleer Santrali ATMEA1 Teknik Özellikler
Gücü | 1100MWe |
Dizayn ömrü | 60 yıl |
İnşaat süresi | 40 ay |
Deneme süresi | 8 ay |
Verimlilik (Efficiency) | %36,5 |
Kapasite faktörü | %92 |
Zenginleştirme | % 4,85 |
Kişi Başı Yıllık Doz | 0,5 Sv/yıl |
Yakıt yükleme döngüsü | 12 ay – 18 ay (optimum)-24 ay (düşük verimlilik) |
Primer Kontrolde Ünitedeki güç değişimi | ± %5 |
Primer Kontrolde Güç değişim Hızı | %1 Nnom/s |
Sekonder Kontrolde Güç değişimi | ± %10 |
Yakıt Demetleri | Kare olarak tasarlanmıştır. |
Reaktör kalbine giriş/çıkış sıcaklıkları | 291/326 oC |
Atmea 1 reaktörü Japon Mitsubishi Heavy Industry (APWR, Advaced Pressurized Water Reactor) ve Fransız AREVA (EPR, European Pressurized Reactor) firmalarının ortak yapımı 3+ Nesil Basınçlı Su Reaktörüdür (PWR).
Mitsubishi ve Areva 120 den fazla nükleer reaktör inşaat tecrübesine sahiptir. 4 nükleer reaktörün inşaatı sürmektedir. (ABD, İngiltere ve Japonya)
Amerika, Fransa ve Japonya Nükleer Düzenleme Kurumlarının yeterlilik şartlarını sağlamaktadır. Kanada nükleer düzenleme kurumuna Şubat 2011 de başvuru yapılmıştır.
Güvenlik
Koruma kabı Çelik üzerine Sıkıştırılmış Betonun bulunduğu bir yapıdadır. (Pre-stressed Concrete Vessel (PCCV)). Dayanıklılığı, iki taraflı olarak kırılmış soğutucu su hattı kazası, ana buhar hattı kaybı kazası gibi en kötü senaryolar düşünülerek tasarlanmıştır.
Bir kaza durumunda reaktör kalbinin zarar görmesi (erimesi, delinmesi vs.) ve radyoaktif salımın olma olasılığı 2. Nesil reaktörlerden 10 kat daha düşüktür.
Sel baskınlarına, depreme ve uçak çarpmalarına karşı tasarlanmıştır. Standart olarak 0.3 g sarsıntılara göre tasarlanmış olup üst seviyeler göre revize edilebilmektedir.
Koruma Kabı uzun dönem bütünlüğünü koruması için kor tutucu (core catcher) ve pasif hidrojen boşaltımı sistemiyle sağlanmaktadır.
Reaktör kalbi daha az atık çıkarılması ve maksimum termal verim sağlanmasına yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle 2.nesil reaktörlere göre aynı miktarda kurulu güce karşılık %15 daha az atık çıkmaktadır.
2. Nesil reaktörlere göre %10 daha fazla yakıt yakma sağlamakta, dolayısıyla bir o kadar işletme maliyetinde azalma sağlanmaktadır. Son sistem buhar türbini ve ısı eşanjörleri (economizer ile birlikte) bulunmaktadır.
Çalışır durumdayken bakım ve tamiri yapılabilmektedir. (Yedek güvenlik sistemleri hattı sayesinde). Bu durum işletme sırasında girilebilen ve girilemeye“iki-oda” yaklaşımıyla yapılmıştır. İşletme anında girilebilen yerler yeşil olarak gösterilmektedir.
12 ay ile 24 ay arasında esnek bir yakıt çevrimi süresi vardır. Bu durum daha ekonomik işletilmesini sağlamaktadır. 100% olarak karışık oksit yakıt kullanabilmektedir.
Dakikada %3’lük güç değişimi yapabilmektedir. %100 güç durumunda 3 adet güvenlik sistemleri hattı (train) mevcuttur. Sistemi desteklemek için 1 adet yedek güvenlik sistemleri hattı mevcuttur. Bu sistem Reaktör bakım ve onarımlarında açılmaktadır.
Ani olarak %100 güce dönebilme yeterliliği vardır.
Daha gelişmiş bir dijital gözlem ve kontrol (I&C) ve otomasyon sistemleri mevcuttur.
Kaynak:nukleerakademi.org/nukleer-santral-projeleri/sinop-projesi/